聚人智能发表于2022年5月6日16:05最后回复于2022年5月6日16:05

西门子1500系列PLC模块安装步骤

1509浏览量

0评论

一、西门子1500模块组成安裝

1.在安装滑轨上安裝负载电流量电源(PM)。

2.开启顶盖并拔出电源连接插头。

3.拔出来4孔连接电源插头并扭紧负载电流量电源(PM)。

4.将U型连接器插进CPU后侧。

5.在安裝滑轨上安裝CPU并将其紧。

6.将U型连接器插进数据量键入模块后侧。

7.将数据量键入模块连接到安裝滑轨并将其紧。

二、西门子1500电源模块接线

1.应用适用专用工具拔出来连接器后盖板。

2.依据接线图将电源线连接到插头顶。

在电源插头的另一侧,标着该电源插头可采用的工作电压信息内容。

依据电源插头反面的信息内容,根据插进元器件挑选相对应工作电压。

3.合上外盖。

4.扭紧电源连接插头顶的螺丝。

三、将负载电源接线到CPU

1.对负载电流量电源(PM)的4孔连接器电源插头接线。

2.将4孔连接器插头接线到CPU的4孔电源连接电源插头。

3.将负载电流量电源(PM)连接到CPU

四、DI模块中继电源

1.将前面连接器插进预接线部位。

2.用电缆线束线带固定不动电缆线。

3.将负载工作电压24VDC连接到接线端子20(M)和19(L)。

4.在2个底端接线端子中间插进电位差电路桥区。

五、DO模块中继电源

1.将前面连接器插进预接线部位。

2.根据数据量键入模块上的接线端子40(M)和39(L),从数据量键入模块为的接线端子20(M)和19(L)给予DC24V配电工作电压。

3.连接四个电位差电路桥区。

4.连接接线端子30和40,及其29和39。

六、前连接器接线

1.依据接线端子顶盖里侧的接线图,连接每个输电线并将其扭紧。

2.为了更好地清除支撑力,请应用电缆线束线带固定不动电缆线并绷紧。

3.将前面连接器从预接线部位挪到其最后部位。

至此,已创建了前连接器和模块间的电气设备连接。

4.提醒:可以插入预接线的前面连接器,例如,用以拆换模块。

七、初次插电

1.插进负载电流量电源(PM)的电源连接电源插头。

2.将电源连接插头连接到电源。

3.将空的SIMATIC储存卡插进CPU中。

4.将负载电源(PM)上的开关转换到部位RUN处。

以上是小编介绍给各位的西门子1500系列产品电源、CPU、数据量模块的安装使用流程,和电源连线方式,希望能够帮助到大家