ET200SP HA分布式IO系统以及IO模块组态(二)

10706浏览量

0评论

 IO模块组态

 本部分主要介绍如何使用DQ 16X24VDC/0.5A和DI 16X24VDC配置IO模块

 例如,将DQ从硬件目录拖动到Slots,根据情况分配地址。

 电势组设置:

 1.双击DQ I/O模块,打开“参数”选项卡。

 2.设定电位组(Potential group),因为DQ模块是开始位置,所以设定为enablenewpotentialgroup  (发光二极管块)和卡的颜色显示为橙色。

 配置如图4-10、4-11所示。

 根据实际需要,配置DI卡的地址、符号名称、参数等,但在此不作说明。

 图4-10使能电位组的状态

 图4-11参数的设定

 关于电位组的配置规则进行详细介绍,请参考:

 “SIMATIC ET200SP HA ET 200SP HA 分布式 I/O 系统” https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109761547

 S2组态步骤

 S2组态比R1简单,与S1设备的结构步骤相似,S1、S2实际上很硬零件结构如图4-12所示。

 图4-12 S1、S2实际的硬件构成

 添加PROFINET现场总线后,可以选择X5和X8接口。 在这种情况下,使用X5接口将机架0和机架1上的X5连接器连接到ET200SP  HA总线适配器(总线适配器)。 配置步骤步骤如下。

 1 .打开机架0的CPU  X5接口的属性,设置IP地址192.168.0.1,将子网的名称为Fiedbus,设定机架1的CPU X5 IP地址192.168.0.2,并分配给子系网易总线。

 2.从硬件目录PCS7_V90中,从接口模块IM155-6 PN  HA拖动到PROFNET  IO 如图4-13所示,系统。

 图4-13拖动单接口模块

 3.ET200SP HA的设备名称分配和验证以及IO卡的设置,请参阅4.1和4.2章,此处不再赘述。测试结果和其他编制DQ的输出程序,将实际的反馈信号连接到DI卡件,进行测试,然后连接

 实际地址Q0.0、I2.0的状态正常,通信成功,测试结果如图4-14所示。其他需求(如用于自动调试的拓扑结构)将在本文档中不讨论。 相关的内容请参阅以下文档2.1.3的章节。

“Configuration of SIMATIC ET 200SP HA ” 

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109747703/en

 图 4-14 实际测试结果