smart PLC调试中的坑(上)
709浏览量
0评论
各种品牌的smart PLC都有自我诊断功能,但smart PLC修理的诀窍是使用该功能进行分析,找出问题所在。整理了smart PLC呈现异常警报时,smart PLC修理者需要知道的一般错误类型。
1、CPU异常
发生CPU异常警报时,需要确认CPU单元连接到内部总线的所有设备。具体方法是按顺序更换可能有问题的单元,找到有问题的单元并进行相应处理。
2、内存异常
内存异常警报时,如果是程序存储器的问题,从一开始就编程也无法解决。这种情况有可能会因混入噪声而变更程序。否则,请更换内存。
3、输入输出单元异常、扩展单元异常
发生这种警报时,首先要查看输入输出单元和扩展单元连接器的连接状况、电缆的连接状况,判断发生问题的单元,然后更换单元。
4、不执行程序
一般情况可以根据输入3354程序执行情况——输出的过程来看到。
输入显示通过输入LED指示灯识别,或通过由刻录机构成的输入监视器显示。输入指示灯不亮时,开始判断为外部输入系统问题,可以与万用表一起查看。如果输出电压不正常,则可以判断为输入单元的问题。如果LED点亮,没有显示内部监视器,则可能是输入单元、CPU单元或扩展单元的问题。
程序显示在写入器上的监视器上。梯形图的接点状况和成果不一致时,程序错误(例如内部继电器的2层运用等)或运算部分存在问题。
输出显示可通过输出LED指示灯识别。运算结果正确、输出LED指示错误时,可能是CPU单元、I/O接口单元的问题。输出LED点亮且无输出时,可以判断是输出单元的问题还是外部负载体系有问题。
I/O和LED的连接方法因smart PLC机型而异(有些连接在I/O单元连接器上,有些连接在I/O单元上)。因此,由LED判别的问题的规模也不同。