S7-200 smart PLC如何使用SD卡时常见问题
897浏览量
0评论
S7-200 smart PLC如何使用SD卡时常见问题:
S7-200smart的存储卡是必须的吗?
S7-200smart存储卡不是必需的。程序保存在CPU的程序存储器区域EEPROM中,可以永久保存,不会丢失。EEPROM无法用存储卡扩展。
如何将固件更新卡转换为程序传输卡?
在打开CPU、停止电源的状态下插入固件更新卡,按照创建程序传输卡的步骤操作,可以获得程序传输卡,但请注意,原始卡的固件更新文件将被删除。
如何将程序传输卡转换为固件更新卡?
使用读卡器将固件更新文件复制到程序传输卡,删除原卡的程序传输文件夹“SIMATIC.S7S”,将工作文件“S7_JOB.S7S”的字符串保存为“FWUPDATE”
注意:建议不要将程序传输文件和固件更新文件都保存在同一存储卡上。
固件更新过程中,处理器主机的指示灯如何显示?如果用户在固件更新期间取出存储卡,指示灯会如何显示?
使用CPU主体的LED灯存储卡时的显示状态和原因:
状态1)如果用户在执行CPU的状态下插入存储卡,则CPU变为停止状态。不管存储卡里保存了什么,都会发生这种行为。
状态2)STOP指示灯以2HZ的频率闪烁,接通a.CPU电源后,存储卡正常执行“固件更新”操作,接通需要CPU重新电源或重新启动的b.CPU电源后,通过存储卡的“日志”c.接通CPU电源后,存储卡的“恢复出厂设定”操作正常执行;d.接通CPU电源后,检测到空存储卡或未知卡部件,不进行任何操作;e.在接通电源的状态下插入存储卡。
状态3)停止指示灯和错误指示灯同时以2HZ的频率闪烁,接通a.CPU电源后,想要从存储卡进行“固件更新”操作,但未能成功;b.接通CPU电源后,试图用存储卡进行“程序传送”操作,但未能顺利进行;c.接通CPU电源后,尝试从存储卡进行“恢复出厂设定”操作,但未成功;d.在“更新固件”和“程序传送”操作正在进行时,用户将取出存储卡。
注:对于发生“状态2”的情况b、c、d、e以及发生“状态3”的情况b、c,取出存储卡后指示灯将停止闪烁。对于发生“状态2”的情况a和发生“状态3”的情况a,只有在重新接通或重新启动CPU时LED灯才会停止闪烁。状态四:繁忙LED模式固件更新”操作和“程序传送”操作正在进行中,如果该操作停止,LED灯的显示状态将转移到“状态二”或“状态三”。
存储卡同时包含程序文件和固件更新文件时,优先进行哪个更新操作?有预先定义的优先顺序吗?可以用固件更新后的存储卡制作程序传输卡吗?
存储卡上的固件更新文件位于名为“FWUPDATE.S7S”的文件夹中,程序传输文件位于名为“SIMATIC.S7S”的文件夹中。理论上,这两个文件夹可以同时保存在存储卡中。
但是,存储卡内只有一个名为“S7_JOB.S7S”的工作文件。该文件决定了CPU是将存储卡视为固件更新卡还是程序传输卡。如果工作文件中包含“FWUPDATE”字符串,则此存储卡为固件更新卡。如果工作文件中包含字符串“TO_ILM”,则此存储卡为程序传输卡。
另外,如果CPU被指示制作程序传输卡,固件在实际将项目文件复制到存储卡之前,会删除存储卡的以下内容。——“FWUPDATE.S7S”文件夹及其所有内容;——“S7_JOB.S7S”文件夹及其所有内容。
如果程序传输卡中残留有固件更新文件,则有潜在的风险。用户有时会将固件更新文件复制到程序传输卡上。如果工作文件中包含“FWUPDATE”字符串,则处理器将存储卡视为固件更新卡。
- ·ET200SP HA分布式IO系统以及IO模块组态(一) 44351
- ·ET200SP HA分布式IO系统以及IO模块组态(二) 10737
- ·西门子S7-200SMART PLC系列通讯模块-EM DP01 10551
- ·西门子触摸屏与以太网接口的通信 10577
- ·西门子1200(S7-1200)运动控制早知道(三) 8929
- ·西门子1200(S7-1200 )运动控制早知道(一) 8877
- ·关于西门子伺服电机驱动优化的三个问答(一) 8729
- ·关于西门子伺服电机驱动优化的三个问题(二) 7125
- · Smart plc(S7-200 SMART)11个实用编程技巧 3689
- ·西门子1500(S7-1500)数据块的在线操作 1963
评论区
+ 写评论