聚人智能发表于2021年11月4日18:03最后回复于2021年11月4日18:03

ET200SP HA分布式IO系统以及IO模块组态(一)

44223浏览量

0评论

 SIMATIC ET200SP HA分布式I/O系统是灵活、可扩展的I/O系统,可以通过PROFINET IO将过程信号连接到上位控制器,支持各种APP应用。可扩展的设计允许根据特定地区的要求调整适当的配置。 ET200SP HA高可用性设计符合IP 20保护等级,安装在控制柜当中。

 1、 ET200SPHA组成

 ET200SP HA抽象整体的外观图如图1所示。

 (1)导轨

 (2)接口模块用的载体模块

 (3)4针插入式连接器(供电

 (4)接口模块

 (5)总线适配器

 (6) I/O模块用的载体模块

 (7)浅色端子块

 (8)深色端子块

 (9) I/O模块

 (10 )电源总线罩

 (11 )服务器模块

 (12 )参照标志标签

 ET200SP HA的实际整体外观图

  如图2所示。ET 200SP HA的实际图示

 ET200SP HA的部分零件图如图3所示。


  图3ET200SP HA部件图

 有关ET200SP HA的详细信息,请参见: “SIMATIC ET 200SP HA ET 200SP HA 分布式 I/O 系统” 

 https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109761547 

 ET200SP HA组态

 本章以R1S2为例,说明如何配置ET200SP HA分布式I/O系统介绍的构成步骤。在此,本文不讨论项目的创建和相关的准备工作。本章的配置步骤基于以下内容:

 已创建 PCS 7项目建立了 AS410自动化系统已经建立了as和工程师站(ES  )之间的连接使用的软件和硬件列表:

4实验设备一览表

 R1构成步骤:R1实际的硬件结构如图4所示

 图4.1 R1实际硬件结构

 CPU可以添加PROFINET现场总线,并选择X5X8接口。 在这种情况下使用X8,将R1现场总线、机架01 CPUX8连接器分别连接到ET200SP HA的左右两侧总线适配器。

 配置步骤如下:

 1.打开机架0CPU X8接口属性,设置IP地址192.168.3.1,将子网的名称为FiedbusR1_1,将机架1CPU X8 IP地址设置为192.168.4.1将子网重命名为FiedbusR1_2 如图4.2所示。

 注意:

 在纯R1配置中,没有Y SwitchS2设备,两个子网可以相同个人网络段可以位于不同的网络段上。在混合配置(R1S2设备)中,两个子网必须位于同一网络段。

 图4.2IP地址分配

 2.将接口模块IM155-6 PN  HA  Red从硬件目录PCS7_V90拖动到如图4-3所示,profnet io系统。

 

4-3拖动冗余接口模块

 3.双击冗余接口模块的图标,进入属性设定,切换到Redundancy选项卡进行确认冗余接口模块与实际的CPU接口的对应关系,在该情况下为接口模块Slot0(插槽0 )连接到Rack0 CPU X8端口,(插槽1)连接到Rack1 CPU通过X8端口连接。 详细情况如图4-4所示。

 

4-4设置冗余选项

 4.切换到General选项卡,设置接口模板的IO设备名称。 在此情况下,插槽0 :

 如图4-5所示,IM155-6-PN-HA,狭缝1:im  155-6-pn-ha-red

 图4-5 IO设备名称的设定

 5.es连接到PROFINET现场总线,例如通过服务桥SIMATIC  Manager为接口模块分配设备名称。

 图4-6设备名称的分配

 图4-7设备名称分配1

 图4-8设备名称分配2

 6.分配后,确认设备名称已正确分配,在图4-6中选择验证设备名称,验证表明,设备名称已成功分配,如图4-9所示。

 图4-9确认设备名称

 注意:这个步骤很重要。 接口模块的实际设备名称必须与配置一致。 如果不一致,IO将被设置为无法与准备控制器建立通信。