聚人智能发表于2021年11月3日16:56最后回复于2021年11月3日16:56

西门子触摸屏与以太网接口的通信

10463浏览量

0评论

 我们在这里以设备Smart 1000 IE为案例。我们可以依照下面的步骤创建以太网接口的西门子触摸屏与S7-200 SMART CPU之间的以太网通信。 

 在WinCC  flexible主窗口中添加与CPU的连接类似于上述RS485界面的西门子触摸屏,但在此不赘述。 在此主要对连接参数的设定和下载项目等进行说明。

 步骤一选择Smart 1000 IE的接口为“以太网”,设定连接参数,即触摸屏的以太网接口。 选择这个界面后,该界面的参数化窗口将自动显示在该界面的下方。 将触摸屏的IP地址设置为192.168.2.5。 此IP地址必须与Smart 1000 IE设备的IP地址相同。 在“PLC设备”窗口中设置CPU的IP地址,如图1所示。 在此将CPU的IP地址设定为192.168.2.1。

 注意:要为Smart 1000 IE设定的IP地址必须与CPU的IP地址不同,不能重复。

 连接参数设定完毕后,还需要设定Smart  1000 IE设备的IP地址。 在触摸屏的“传输设置”界面中,单击左下角的“高级”按钮,在“以太网设置”对话框中,输入Smart 1000 IE的IP地址192.168.2.5以及子网掩码。输入完成后,单击对话框右上角的“确定”按钮保存设置。

 要将配置的项目下载到Smart 1000 IE设备,HMI设备的通信端口处于活动状态,可以通过HMI设备的“控制面板”进行,用“传输”进行设定。 用以太网方式下载项目时,如图3所示,需要选中“Ethernet”右侧的“Enable  Channel”。

 在WinCC flexible软件菜单栏中选择“项目”>“传送”>“传输”,单击“传输”即可打开“选择设备进行传送”窗口。

如图4所示。 

 在“选择要传输的设备”窗口,选择传输模式为“以太网”,然后在“计算机名称或IP地址”中输入HMI设备的IP地址。 参照上述内容将IP地址设定为192.168.2.5。

 IP地址设定完成后,点击图4的“传送”按钮,传送等待状态显示“传送完成”时,就可以以以太网模式将项目传送到HMI设备上了。


私信

举报